一、半導體放電管工作原理
半導體放電管,TSS(Thyristor Surge Suppressors),也稱浪涌抑制晶閘管,,是一種采用半導體工藝制成的PNPN結四層結構器件,其伏安特性與晶閘管類似,具有典型的開關特性。一般并聯在電路中應用,正常工作狀態下半導體放電管 處于截止狀態,當電路中由于感應雷、操作過電壓等出現異常過電壓時,半導體放電管快速導通泄放由異常過電壓導致的異常過電流, 保護后端設備免遭異常過電壓的損壞,異常過電壓消失后,半導體放電管又恢復至截止狀態。
二、半導體放電管特點特性
• 精確的導通擊穿電壓,反向截止電壓范圍為6V-600V;
• 快速的響應速度快:小于1nS
• 在8/20μs波形下通流量為幾百安培;
• 低結電容,電容值在幾十皮法至一百多皮法;
• 漏電流小,一般為幾微安甚至零點幾微安;
• 有插件、貼片、陣列式等封裝形式;
三、半導體放電管選型指南
1)半導體放電管的反向截止電壓要大于被保護電路的最大工作電壓,否則的話,不僅影響被保護電路的正常工作,還影響TSS的使用壽命;
2)最大瞬間峰值電流IPP必須大于通訊設備標準的規定值;
3)轉折電壓要小于被保護電路所允許的最大瞬間峰值電壓;
4)半導體放電管處于導通狀態時,所損耗的功率應小于其額定功率;
5)如果想要使半導體放電管通過大的浪涌電流后自復位,器件的維持電流IH必須大于系統所能能提供的電流值;
四、半導體放電管參數注解
• VDRM:反向截止電壓,也稱斷態重復峰值電壓,斷態時刻施加的包含所有直流和重復性電壓分量的額定最高瞬時電壓;
• IDRM:反向最大漏電流,也稱斷態重復峰值電流,是指施加斷態重復峰值電壓VDRM產生的峰值斷態電流;
• IH:維持電流,維持晶閘管通態的最小電流;
• VT:通態電壓,在規定通態電流IT條件下器件兩端電壓;
• IT:通態電流,在通態條件下,流過器件的電流;
• VS:開關電壓,開關電壓定義為器件轉換進入通態前,在擊穿區終點時器件兩端的瞬時電壓;
• IS:開關電流,在開關電壓VS條件下流過器件的瞬時電流;
• VPP:峰值脈沖電壓,給定波形下半導體放電管可通過的最大峰值脈沖電壓值;
• IPP:峰值脈沖電流,給定波形下半導體放電管可通過的最大峰值脈沖電流;
五、半導體放電管選型事項
1)由于半導體放電管是一種開關型過電壓保護器件,導通后電壓比較低,為此不能單獨應用在較高的電源線保護中;
2)要根據電路設計布局選擇合適的封裝形式;
3)一般并聯在電路之中;
六、半導體放電管典型應用
半導體放電管TSS廣泛應用于通信、安防、工業等電子產品的通信線保護中,電話機、傳真機、Modem、XDSL終端、T1/E1接口、儀器儀表、及其配線架、RS485/232數據線、以太網、CATV設備、安防產品、遠程監控、遠程抄表等產品中。
|
-
-