求指導雙電源自動切換程序的編寫思路

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
20黑幣
檢測兩路交流電 然后分別輸出信號控制繼電器 主電源優先 主電源來電關閉備用電源的繼電器,合上主電源繼電器  

最佳答案

查看完整內容

實現很簡單,就是單片機控制繼電器,然后加一個延時檢測電路,再延時里面一直檢測主電源的電壓情況。當延時結束時主電源還是沒電就換到副電源。然后當檢測到主電源來電時切換回去。當然,單片機要通過電池供電,然后通過220V充電。 感覺這種切換要加上UPS才好用。不然即使切換時間再短也沒多大意義,這個原因在于硬件問題。接觸器的斷開吸合時間好像都有點長。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:511890 發表于 2020-8-27 23:10 | 只看該作者
實現很簡單,就是單片機控制繼電器,然后加一個延時檢測電路,再延時里面一直檢測主電源的電壓情況。當延時結束時主電源還是沒電就換到副電源。然后當檢測到主電源來電時切換回去。當然,單片機要通過電池供電,然后通過220V充電。
      感覺這種切換要加上UPS才好用。不然即使切換時間再短也沒多大意義,這個原因在于硬件問題。接觸器的斷開吸合時間好像都有點長。

評分

參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

板凳
ID:586915 發表于 2020-8-27 23:11 | 只看該作者
電壓是220V 交流電
回復

使用道具 舉報

地板
ID:65956 發表于 2020-8-28 08:59 | 只看該作者
這個用一個繼電器和一個檢測主電源電路來驅動繼電器電路就可以實現了,備用電源接在繼電器的常閉點,當主電源有電時繼電器一直是吸合狀態,當主電源斷開后繼電器得不到工作電壓,自然釋放就啟用到備用電源,至于驅動電路怎么作就看你本事了,這只是給你個思路
回復

使用道具 舉報

5#
ID:807712 發表于 2020-8-28 10:06 | 只看該作者
你這不是UPS電源的原理嗎?網上有UPS電源的原理圖,你看看應該能想得出設計思路,程序也不難實現
回復

使用道具 舉報

6#
ID:342822 發表于 2020-8-28 11:21 | 只看該作者
了解一下延時繼電器工作原理
回復

使用道具 舉報

7#
ID:586915 發表于 2020-8-29 14:02 | 只看該作者
aking991 發表于 2020-8-28 08:59
這個用一個繼電器和一個檢測主電源電路來驅動繼電器電路就可以實現了,備用電源接在繼電器的常閉點,當主電 ...

速度不夠
回復

使用道具 舉報

8#
ID:586915 發表于 2020-8-29 14:02 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-8-28 11:21
了解一下延時繼電器工作原理

繼電器速度不夠
回復

使用道具 舉報

9#
ID:586915 發表于 2020-8-29 14:03 | 只看該作者
塞北江南 發表于 2020-8-28 10:06
你這不是UPS電源的原理嗎?網上有UPS電源的原理圖,你看看應該能想得出設計思路,程序也不難實現

UPS 是用繼電器 但是我這個電流比較大 用繼電器容易燒 用單片機直接控制接觸器 速度會快很多 如果用繼電器在控制 接觸器 速度太慢了
回復

使用道具 舉報

10#
ID:595237 發表于 2020-8-29 15:12 | 只看該作者
交流接觸器吸合釋放時間:國內產品一般為0.32秒-0.38秒;進口產品為0.30-0.35秒。
交流線圈吸合速度快。
難度你通過單片機還比這個速度快嗎?至少是單片機運算時間+交流接觸器釋放時間,
何必多此一舉,
需要延遲吸合可以用555或者單片機是可以的,釋放沒有比直接交流接觸器快,
以前用過電瓶逆變就用交流接觸器全自動逆變切換220電源基本上正常用的。
如果理想一點就是UPS(Uninterruptible Power System ),即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源。主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應。當市電輸入正常時,UPS 將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時, UPS 立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞。UPS 設備通常對電壓過大和電壓太低都提供保護。
回復

使用道具 舉報

11#
ID:595237 發表于 2020-8-29 15:14 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-29 14:03
UPS 是用繼電器 但是我這個電流比較大 用繼電器容易燒 用單片機直接控制接觸器 速度會快很多 如果用繼電 ...

到底多少大電流?用交流接觸器可以幾百A都是沒有問題
回復

使用道具 舉報

12#
ID:595237 發表于 2020-8-29 15:35 | 只看該作者
雙電源自動切換大電流c45市場上也是有,這個是市電與發電機自動慢切換的一種方式,這個切換速度好慢的,
就像杠桿原理先關一邊c45然后開另外一邊的c45,這樣防止電源切換速度太快時候會碰電,還防止產生電弧。

實際上大電流切換 時間過快也不容易,正常市電交流接觸器吸合,停電了放開,用備用電源。

另外就是正常市電交流接觸器放開,檢測到沒有市電備用電源啟動,交流接觸器吸合,輸出。
回復

使用道具 舉報

13#
ID:213173 發表于 2020-8-29 15:54 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-27 23:11
電壓是220V 交流電

一般備用電源都是用互鎖交流接觸器,樓主要想切換速度快可以選擇大功率固態繼電器。
回復

使用道具 舉報

14#
ID:483991 發表于 2020-8-29 16:47 | 只看該作者
好像很多人都幫他回答了問題
回復

使用道具 舉報

15#
ID:401564 發表于 2020-8-29 17:03 | 只看該作者
全盤繼電器就可以了,就兩路切換而已,你就參照UPS電源的工作方式來設計就可以了
但不能使用機械繼電器,要作固態繼電器,有的也叫無觸點繼電器,它實際上是一樣的,都是用可控硅來控制的,20-80A的電流隨便控制的
回復

使用道具 舉報

16#
ID:595237 發表于 2020-8-29 17:46 | 只看該作者
220V電源經過固態繼電器或可控硅,還能夠是正弦波嗎?
回復

使用道具 舉報

17#
ID:332444 發表于 2020-8-29 19:58 | 只看該作者
可控硅壓降非常地小可以忽略地說通過基本是正弦波了,可以設置直流控制可控硅,這樣只要達到可控硅導通最小壓降就直接導通了,特殊要求要說出來看的人才能知道?若還嫌棄可控硅不少純正弦波,可混合使用,先可控硅導通并聯接觸器。
回復

使用道具 舉報

18#
ID:332444 發表于 2020-8-29 20:04 | 只看該作者
純使用接觸器構成主備用電路是很容易的,不需要任何檢測,接觸器都有輔助的常開常閉觸點,這些觸點就能組成主備用交流電自動切換,有主電源時使常閉觸點斷開備用接觸器即可。
回復

使用道具 舉報

19#
ID:420836 發表于 2020-8-29 23:32 | 只看該作者
請參考UPS從市電自動切換到備用電源的原理。
回復

使用道具 舉報

20#
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:07 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-29 15:12
交流接觸器吸合釋放時間:國內產品一般為0.32秒-0.38秒;進口產品為0.30-0.35秒。
交流線圈吸合速度快。
...

麻煩你了解下固態繼電器 在去評論
回復

使用道具 舉報

21#
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:08 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-29 15:14
到底多少大電流?用交流接觸器可以幾百A都是沒有問題

繼電器跟交流接觸器是不一樣的!如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器 繼電器吸合時間勉強夠 但是釋放時間太長了
回復

使用道具 舉報

22#
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:25 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-29 15:54
一般備用電源都是用互鎖交流接觸器,樓主要想切換速度快可以選擇大功率固態繼電器。

我就是打算固態繼電器 但是固態繼電器你需要個中間繼電器做控制,這個中間繼電器吸合時間跟得上 但是釋放時間就太慢了
回復

使用道具 舉報

23#
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:28 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-29 15:35
雙電源自動切換大電流c45市場上也是有,這個是市電與發電機自動慢切換的一種方式,這個切換速度好慢的,
...

現在是交流接觸器也好繼電器也好!吸合時間是夠的 但是釋放時間加上吸收時間 加起來就很慢了
回復

使用道具 舉報

24#
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:30 | 只看該作者
如果是用單片機直接控制接觸器吸合 速度是夠的  如果用繼電器你還得考慮一個釋放時間
回復

使用道具 舉報

25#
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:46 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-8-29 20:04
純使用接觸器構成主備用電路是很容易的,不需要任何檢測,接觸器都有輔助的常開常閉觸點,這些觸點就能組成 ...

可以是可以但是吸合時間是夠的 但是繼電器釋放 在加上接觸器吸合時間就太長了
回復

使用道具 舉報

26#
ID:213173 發表于 2020-8-30 09:39 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-30 08:25
我就是打算固態繼電器 但是固態繼電器你需要個中間繼電器做控制,這個中間繼電器吸合時間跟得上 但是釋放 ...

你如果用固態繼電器還要加中間繼電器干什么?
回復

使用道具 舉報

27#
ID:586915 發表于 2020-8-30 10:12 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-30 09:39
你如果用固態繼電器還要加中間繼電器干什么?

那么固態繼電器你用什么驅動呢? 固態繼電器是沒有常閉端的 雙電源切換沒常閉端如何驅動兩個 固態繼電器
回復

使用道具 舉報

28#
ID:213173 發表于 2020-8-30 10:58 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-30 10:12
那么固態繼電器你用什么驅動呢? 固態繼電器是沒有常閉端的 雙電源切換沒常閉端如何驅動兩個 固態繼電器

驅動固態繼電器類似驅動發光二極管,兩個端口分別驅動兩個固態繼電器切換,也可利用端口第3態,一個端口分別驅動兩個固態繼電器切換。
回復

使用道具 舉報

29#
ID:586915 發表于 2020-8-30 12:54 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-30 10:58
驅動固態繼電器類似驅動發光二極管,兩個端口分別驅動兩個固態繼電器切換,也可利用端口第3態,一個端口 ...

那么驅動固態繼電器的控制電源你用什么保證驅動 一個固態繼電器閉合一個斷開呢??保證兩固態繼電器不能同時閉合,兩個自鎖。是用單片機還是繼電器?
回復

使用道具 舉報

30#
ID:332444 發表于 2020-8-31 07:41 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-30 08:46
可以是可以但是吸合時間是夠的 但是繼電器釋放 在加上接觸器吸合時間就太長了

那你的要求是多少時間?按你目前描述釋放0.3+吸合0.3=0.6時間過長?是否減少0.3就能滿足?
回復

使用道具 舉報

31#
ID:213173 發表于 2020-8-31 08:22 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-30 12:54
那么驅動固態繼電器的控制電源你用什么保證驅動 一個固態繼電器閉合一個斷開呢??保證兩固態繼電器不能 ...

昨天的回帖莫名消失了,補帖。
固態繼電器不需要另設控制電源。一般控制信號DC3~30V范圍皆可,內部工作電源由受控電源經負載回路取得,不同產品內部電路結構大同小異,原理相同。要保證兩固態繼電器不能同時閉合完全由你寫代碼的邏輯關系決定。只要保證先關--后開,中間間隔不小于20ms即可。不必考慮交流電過零問題。單片機IO口設為推挽模式足以直接驅動固態繼電器。



圖示接法可以消除初始加電誤動作。其控制信號是異或邏輯關系:0+0=0,1+1=0,1+0=1。
回復

使用道具 舉報

32#
ID:235954 發表于 2020-8-31 09:12 | 只看該作者
大電流還是光耦靠譜一些
回復

使用道具 舉報

33#
ID:595237 發表于 2020-8-31 22:44 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-30 08:08
繼電器跟交流接觸器是不一樣的!如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器 繼電器吸合時間勉強夠 但是釋放時間 ...

如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器  ?


是不是多此一舉,交流接觸器直接220v或380V  直接就工作用輔助繼電器  干什么?
回復

使用道具 舉報

34#
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:13 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-8-31 07:41
那你的要求是多少時間?按你目前描述釋放0.3+吸合0.3=0.6時間過長?是否減少0.3就能滿足?

你家繼電器吸合時間0.3MS  繼電器吸合時間都是30MS
回復

使用道具 舉報

35#
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:15 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-31 08:22
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
固態繼電器不需要另設控制電源。一般控制信號DC3~30V范圍皆可,內部工作 ...

你這樣只是吸合繼電器 你還要斷開另一個呀 !只有吸合沒有斷開
回復

使用道具 舉報

36#
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:17 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-31 22:44
如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器  ?

你先去測試在回答吧!交流繼電器是有輔助觸點 但是也要時間不是嗎??如果這么簡單小于6MS 切換電源就不會賣 5 6千一個了
回復

使用道具 舉報

37#
ID:595237 發表于 2020-8-31 23:24 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-30 10:12
那么固態繼電器你用什么驅動呢? 固態繼電器是沒有常閉端的 雙電源切換沒常閉端如何驅動兩個 固態繼電器

雙電源自動切換程序的編寫思路:二個io口0,1與1,0電平變換就可以。
二個固態繼電器直接用單片機二個io口,一口輸出0電平,一口輸出1電平,互換互鎖就滿足切換速度,

如果大電流你試試同時二路同時在線供電,用二個固態繼電器用單片機程序快速切換,
在線快速輸出大電流負載看看,試試能不能會摔壞固態繼電器?
小功率負載的用固態繼電器切換應該問題不大。
用交流接觸器完全可以用,一直在用N年。

論壇發表的內容每個人不一定都是正確,有的分析只能參考,不是在評論你的題目有多難度?
你難道希望難倒論壇一大片能夠幫忙你的一些參考資料的想法嗎?
你如果真了解固態繼電器 ,還需要在論壇問別人嗎?直接就可以制作了吧。
大型UPS 不間斷電源就是在線直接輸出,停電用電瓶逆變輸出,這些技術已經是應用N年的了。
UPS 不間斷電源原理與雙電源自動快速切換是不一樣的原理,特別是大電流。
雙電源自動切換如果大電流你試試快速切換看看?實驗了才是真,紙上談兵是容易。
回復

使用道具 舉報

38#
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:27 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-31 08:22
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
固態繼電器不需要另設控制電源。一般控制信號DC3~30V范圍皆可,內部工作 ...

回復

使用道具 舉報

39#
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:28 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-31 08:22
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
固態繼電器不需要另設控制電源。一般控制信號DC3~30V范圍皆可,內部工作 ...

問題是我就是不懂如何寫這個代碼呀!我就在求助這個代碼呀哈哈!!
回復

使用道具 舉報

40#
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:32 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-31 23:24
雙電源自動切換程序的編寫思路:二個io口0,1與1,0電平變換就可以。
二個固態繼電器直接用單片機二個io口 ...

也不算很大電流 30A左右 ,我用接觸器 繼電器 切換速度都太慢, LED燈都會閃, 還有些開關電源的設備會停止工作,或者重啟 所以要小于10MS 最好小于6MS
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: av网站在线播放 | 亚洲视频在线一区 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产无人区一区二区三区 | 91久久精品国产 | 婷婷在线视频 | 天天色天天色 | 天天操天天干天天曰 | 自拍偷拍一区二区三区 | 欧美一区二区大片 | 午夜精品在线观看 | 久久高清国产 | jlzzjlzz欧美大全| 国产日韩视频在线 | 亚洲女人的天堂 | 亚洲精品久久久 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 成人乱人乱一区二区三区软件 | 日本中文在线 | 久久久久无码国产精品一区 | 国产99精品| 国产96在线| 日韩中文一区二区三区 | 美女国内精品自产拍在线播放 | 人妖一区 | 久久久久久免费观看 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 国产欧美一区二区三区日本久久久 | 国产乱码精品一区二区三区中文 | www.4567| 日韩二| 亚洲一区中文 | 日韩中文字幕av | 国产极品粉嫩美女呻吟在线看人 | 北条麻妃99精品青青久久主播 | 99亚洲综合 | 亚洲精品视频久久 | 成人二区 | 精品福利在线 | 国产视频三级 | 999观看免费高清www |