壓敏電阻"是一種具有非線性伏安特性的電阻器件,主要用于在電路承受過壓時進行電壓鉗位,吸收多余的電流以保護敏感器件。當加在壓敏電阻上的電壓低于它的閾值時,流過它的電流極小,它相當于一個阻值無窮大的電阻。也就是說,當加在它上面的電壓低于其閾值時,它相當于一個斷開狀態的開關。
當加在壓敏電阻上的電壓超過它的閾值時,流過它的電流激增,它相當于阻值無窮小的電阻。也就是說,當加在它上面的電壓高于其閾值時,它相當于一個閉合狀態的開關。
壓敏電阻一般并聯在電路中使用,當電阻兩端的電壓發生急劇變化時,電阻短路將電流保險絲熔斷,起到保護作用。壓敏電阻在電路中,常用于電源過壓保護和穩壓。
壓敏電壓一般可用下式計算:
U1mA=KUac
式中:K為與電源質量有關的系數,一般取K=(2~3),電源質量較好的城市可取小些,電源質量較差的農村(特別是山區)可取大些。Uac為交流電源電壓有效值。對于220V~240V交流電源防雷器,應選用壓敏電壓為470V~620V的壓敏電阻較合適。選用壓敏電壓高一點的壓敏電阻,可以降低故障率,延長使用壽命,但殘壓略有增大
標稱放電電流的計算:
壓敏電阻的標稱放電電流應大于要求承受的浪涌電流或每年可能出現的最大浪涌電流。標稱放電電流應按壓敏電阻浪涌壽命次數定額曲線中沖擊10次以上的數值進行計算,約為最大沖擊通流量的30%(即0.3 IP)左右
壓敏電阻的并聯:
當一個壓敏電阻滿足不了標稱放電電流的要求時,應采用多個壓敏電阻并聯使用。有時為了降低限制電壓,即使標稱放電電流滿足要求也采用多個壓敏電阻并聯。要特別注意的是,壓敏電阻并聯使用時,一定要嚴格挑選參數一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)進行配對,以保證電流的均勻分配。
溫度保險管應與壓敏電阻有良好的熱耦合,當壓敏電阻失效(高阻抗短路)時,它所產生的熱量把溫度保險管熔斷,使失效的壓敏電阻與電路分離,確保設備的安全。當較高的工頻暫時過電壓作用在壓敏電阻上時,可能使壓敏電阻瞬間擊穿短路(低阻抗短路),而溫度保險管還來不及熔斷,還可能起火。為避免這種現象發生,可在每個壓敏電阻上再串聯一個耐沖擊工頻保險絲。
|
|