某物業供水系統有水泵4臺,供水管道安裝壓力檢測開關K1,K2和K3。K1接通,表示水壓偏低;K2接通,表示水壓正常;K3接通,表示水壓偏高。
1、 控制要求:
(1)自動工作時,當用水量少,壓力增高,K3接通,此時可延時30s后撤除最后1臺水泵工作;當用水量多時,壓力降低,K1接通,3接通此時可延時30s后增設最后1臺水泵工作;當K2接通,表示供水正常,可維持水泵運行數量。工作時,要求水泵數量最少為3臺,最多4臺。
(2)各水泵工作時,均應有工作狀態顯示。
(3)手動工作時,要求4臺水泵可分別獨立操作(分設起動和停止開關),并分別具有過
載保護,可隨時對單臺水泵進行斷電控制(注:若輸入點不夠,可減少一個過載保護
輸入)。
(4) 設置“自動/手動”切換開關(ON——手動,OFF——自動),另設自動運行控制開
關(ON——自動運行,OFF——自動運行停止)。
2、畫出運行框圖,I/O編址,編程并調試。
程序設計思路:被控對象分為四個,M1、M2、M3、M4,分為自動控制和手動控制,用一個開關量控制,開關未按下,則為自動模式,按下則為手動模式,則采用常閉開關。手動控制還需有自動開與自動關,則需在自動線路中再分配一開關量。手動模式中各自分配起保停電路以實現分別獨立操作,同時增設常閉開關為過載保護,若過載則通電斷開,關閉相應水泵。自動控制中為保證最少工作三臺,則直接利用自動模式開關控制M1M2M3的運行。而M4作為K2、K3及定時器的被控對象。
I/O編址及梯形圖
物業供水_00.png (127.89 KB, 下載次數: 64)
下載附件
2020-7-4 15:40 上傳
物業供水_01.png (63.07 KB, 下載次數: 60)
下載附件
2020-7-4 15:40 上傳
物業供水_02.png (44.98 KB, 下載次數: 61)
下載附件
2020-7-4 15:40 上傳
51hei.png (4.57 KB, 下載次數: 63)
下載附件
2020-7-8 17:57 上傳
全部資料51hei下載地址:
|
-
-
物業供水.pdf
2020-7-4 15:40 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
152.87 KB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
pdf版圖
-
-
物業供水表.pdf
2020-7-4 15:40 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
87.31 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
io地址分配表
-
-
物業供水.zip
2020-7-4 15:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
492.25 KB, 下載次數: 39, 下載積分: 黑幣 -5
仿真文件
評分
-