設計變電站所處地區交通方便,海拔1600m,污穢等級III級,最熱月平均最高溫度24.5℃(7 月),極端最高氣溫40.2 ℃,極端最低氣溫-25℃,30年一遇10m高10min最大風速 25m/s,覆冰厚度 10mm,地震烈度7度。
規劃建設四臺主變壓器,220kV架空線路4回;110kV架空線路8回;35kV架空線路12回,無架空地線,總長度為225km;變電站I類負荷60MVA,II類負荷90MVA,III類負荷150MVA,主變壓器負荷率不超過65%。
年最大負荷利用小時數:220kV、110kV為5000 小時;35kV為3500 小時。
220kV母線穿越功率為 290MVA。110kV母線穿越功率為 190MVA。
220kV系統阻抗,以100MVA為基準,X1=0.0409,X1=0.0609。
|
-