為什么新的 STM8 單片機在串口口下載時只能下載一次?
出場的 STM8 單片機內部并不是絕對的空白,內部有 bootloader 存在,在我們進行串口下載的時候,下載軟件需要先和 STM8 的bootloader進行通信在得到bootloader的回答的時候才可以進行下載,也就是此時的 bootloader 的狀態必須是 ENABLE 的,但是在單片機內部是空的時候,單片機的 bootloader 處在 disable 狀態,但是可以 進行一次燒寫,第一次下載的程序必須要修改 option byte,使得Bootloader enable,這樣以后可以一直用串口下載了。否則,就在也沒有辦法進行串口下載程序了,這時需要使用 ST link 對 bootloader, 進行 ENABLE,方可繼續進行 ISP 的下載。
在 STVD 新建工程的時候工程的名字不要有空格有空格的話啊會有
警告 如圖所示
0.png (76.74 KB, 下載次數: 81)
下載附件
2019-6-30 15:22 上傳
1 有的時候進行編譯打不開頭文件,因此而出現的錯誤
答:將相應的包含文件復制到 COSMIC 安裝文件夾下面的 Hstm8 文件夾下面即可。編譯時自動進行連接
2 怎樣書寫中斷函數并且在主函數文件 main.c 中調用函數的中斷服務程序?
答 在 stm8_interrupt_vector.c 文件里面的中斷向量的映射
{0x82, NonHandledInterrupt} 的字符 “NonHandledInterrupt”改為所
要書寫的中斷函數的函數名
例 TIME4 的 溢出中斷改寫為{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}
然后在文件中進行函數終端服務程序的聲明,形式
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);
然后在主函數中進行函數服務程序的書寫形式如
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void)
{
函數體
}
如何生成 HEX 文件
、STVD如何輸出hex文件
菜單欄 Project -> Setting 打開“Post_Build”標簽,命令框原默認定義:
chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
輸出S19格式的目標文件。
在其中增加或修改為:
chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
即可輸出hex格式目標文件。
生成hex文件被輸出到目錄 項目“\Debug”目錄下。
如圖:
怎樣對 STM8 單片機進行位操作
_Bool 在程序中使用的位名稱 @ 寄存器:位數;
_Bool FLAGB0 @FLAG:0;
|
評分
-