我們這里以MT6070IH2和S7-200進行通訊,S7-200的通訊端口是一個9孔(famel)D型插頭
針腳分布如下所示:
11.png (7.05 KB, 下載次數: 79)
下載附件
2019-4-25 10:28 上傳
S7-200通訊端口(端口0)與威綸通觸摸屏的通訊連接,如下圖所示:
22.png (7.64 KB, 下載次數: 60)
下載附件
2019-4-25 10:28 上傳
在缺省情況下S7-200的通訊端口是不支持Modbus協議的,要想實現Modbus通訊必需在PLC的主程序模塊中調用Modbus通訊子程序。Modbus通訊子程序可以從“STEP 7-Micro/WIN Add-On: Instruction Library (STEP 7-Micro/WIN附件:指令庫)”中獲得。在安裝了“STEP 7-Micro/WIN附件:指令庫”后,在導航樹“指令/庫”下面我們可以找到“Modbus Protocol”。在其下面包含了MBUS_INIT和MBUS_SLAVE兩個子程序,MBUS_INIT用于對Modbus通訊進行初始化,MBUS_SLAVE用于在指定端口上提供Modbus從站通訊服務。介紹如何在主程序中調相關子程序及環境參數設置:
調用Modbus通訊初始化命令
33.png (38.34 KB, 下載次數: 93)
下載附件
2019-4-25 10:29 上傳
Mode:協議類型,1-Modbus協議;0-PPI協議。
Addr: PLC地址,1~247,。
Baud: 通訊波特率,1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或11520。
Parity: 校驗方式,0-無校驗;1-奇數校驗;2-偶數校驗。
Delay:信息結束超時時間,0~32767,有線連接設置為0即可。
MaxIQ:0~128,映射在離散輸入寄存器或離散輸出寄存器中的I或Q數。建議為:128。
MaxAI:0~32;映射在模擬輸入寄存器中AIW數;CPU 221為0,CPU 222為16,CPU 224、226和226XM為32。
MaxHold:V內存映射在保持寄存器中的寄存器數。
HoldStart:V內存的映射時的起始地址。
Done:初始化指完成時,輸出為開狀態;開關量(Bit)。
Error:初始化錯誤代碼,請參閱Modbus從機協議執行錯誤代碼;輸出為字節。
調用Modbus從機通訊命令
初始化完成后,就可以調用Modbus從機通訊命令(MBUS_SLAVE)了。通常Modbus從機通訊命令在主程序塊的每個執行周期都要初執行(始終保持通訊狀態),因為可以用一個常開量作為命令的觸發條件,如:SM0.0。從導航樹“指令/庫/ Modbus Protocol”下面,將MBUS_SLAVE指令拖拽到主程序塊中。調用過程如下圖所示:
44.png (10.36 KB, 下載次數: 77)
下載附件
2019-4-25 10:29 上傳
Done: 當MBUS_SLAVE指令響應對Modbus請求時,"Done"為開狀態。沒通訊請求時"Done"為關狀態。
Error:指令執行結果。只有"Done"為開狀態時,此狀態有效。請參閱Modbus從機協議執行錯誤代碼;輸出為字節。
觸摸屏EB8000軟件的系統設置
55.png (28.35 KB, 下載次數: 74)
下載附件
2019-4-25 10:29 上傳
66.png (19.81 KB, 下載次數: 77)
下載附件
2019-4-25 10:39 上傳
77.png (16.92 KB, 下載次數: 71)
下載附件
2019-4-25 10:39 上傳
88.png (27.94 KB, 下載次數: 60)
下載附件
2019-4-25 10:40 上傳
99.png (37.48 KB, 下載次數: 92)
下載附件
2019-4-25 10:40 上傳
我們可知西門子PLC與觸摸屏通訊原則:
采用無線RS485 通信產品實現觸摸屏、人機界面及 PLC 之間的無線通信,需要遵循以下原則,適合于無線通信的方式有三種:
(1) 采用自由串口協議,需要用戶熟悉串口通信,會編程。
(2) 采用PPI 協議,不需要編程,只需要簡單組態。但是對無線數據終端有特殊要求,普通產品無法滿足PPI 協議要求,推薦采用DTD433M專用PPI 無線數據終端。
(3) 采用Modbus協議,開放協議,普遍使用,但需要編程或組態。
由于無線產品的實時速度不能滿足MPI 協議和Profibus 協議,所以不合適無線通信。如果一定要這樣做的話,建議:
(1) S7-300選擇CPU 313C 2PTP ,CPU 314C 2PTP(點對點);
(2) 用S7-200 中轉一下,S7-200 與S7-300 之間采用 MPI 協議或者Profibus 協議,S7-200與觸摸屏之間PPI 連接。