在開這個貼之前,我想了很久,要不要拿出來計論這個問題...........
我希望大家以客觀的態度來看這次的分析,儀器設備有限,如果有不對的地方,可以拿出來討論,但是希望心態要好。
前言:
Rcc算是一個“歷史”悠久的電路了,從事開關電源開發的每個工程師,都會遇到?墒窃,很多人還都是一知半解,有人真的想問懂嗎?還是有人懂了,不想說而以........
但是到了今天,一個驅動IC,都可以做到0.5元的時候,我想大家可以拿出看己知道的,來分享下。
好了費話少說了,先看圖
上圖是精簡后的RCC電路,這是原型,弄成這樣,主要是便于分析。
分析:
1.啟動:DC+ -R1-Q1 be-R6-地
2.導通:Q1有電流流過后,TIC產生感應電壓:上 “+”下 “-”,TIC “+” -R3-C3-Q1 be-R6-地,這一過程形成正激過程,三極管飽和導通,C3被這一過程進行了充電左“+"右“-”
3.導通時間:導通時間:Q1飽和后,TIA中的電流線性上升,當T1接近于飽和時,T1C的感應電壓會下降,C3的充電電流會減小,流過Q1 be的電流也會減小,這樣會使Q1 退回放大區,
(分兩種情況分析:1.當C3上電壓高于TIC時(0-0.5V時),Q1關斷;
2.當Q1退回放大區后,流過T1A的電流會減小,由于電感的特性,各繞組的極性會反轉。T1C 出現上”-”下“+”,TIC上的這電壓與C3左“+”右“-”的電壓串起來加在Q1 be上,讓Q1迅速關斷,(這是一個雪崩過程時間極短))
4.電路截止:導通持續時間的結速時,Q1開如截止
5.截止時間:這是主要計論的問題
好了,這次的分析,先到這里,由于時間有點長了,有些分析記錄,有點忘了,現在一看,一邊回憶......
這些公析,是我一邊測試,一邊思考出來的,有不對的地方,希望大家有實測證據,個人不接受空口白談........
大家都是分配在各個公司,也有不少好的儀器設備,應該都有能力測試的出來,
本人公司條件有限.......,只能做到這個程度,希望有興趣,多多參與。
個人對第三項,飽和導通,到截止的一個過程,有點不太滿意,希望有條件,可以測下,分析,提供下測試數據。如果進展順利的話,我會繼續放入分析數據。包括測試波形
|
評分
-
查看全部評分
|