其中圖1為三線制橋式測溫電路,圖2為兩線制橋式測溫電路,圖3為恒流源式測溫電路
鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數關系而制成的溫度傳感器,由于其測量準確度高、測量范圍大、復現性和穩定性好等,被廣泛用于中溫(-200℃~650℃)范圍的溫度測量中。
PT100 是一種廣泛應用的測溫元件,在-50 ~600 ℃℃范圍內具有其他任何溫度傳感器無可比擬的優勢,包括高精度、穩定性好、抗干擾能力強等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關系,所以需要進行非線性校正。校正分為模擬電路校正和微處理器數字化校正,模擬校正有很多現成的電路,其精度不高且易受溫漂等干擾因素影響,數字化校正則需要在微處理系統中使用,將 Pt 電阻的電阻值和溫度對應起來后存入 EEPROM 中,根據電路中實測的AD值以查表方式計算相應溫度值。
常用的 Pt 電阻接法有三線制和兩線制,其中三線制接法的優點是將 PT100 的兩側相等的的導線長度分別加在兩側的橋臂上,使得導線電阻得以消除。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測溫電路,一為恒流源式測溫電路。其中圖 1 為三線制橋式測溫電路,圖 2 為兩線制橋式測溫電路,圖 3 為恒流源式測溫電路。下面分別對橋式電路和恒流源式電路的原理在設計過程中應注意事項進行說明(注:這兩個電路本人均有采用及試驗,證明可行)。
一、 橋式測溫電路
橋式測溫的典型應用電路如圖 1 所示(圖 1 和圖 2 均為橋式電路,分別畫出來是為了說明兩線制接法和三線制接法的區別)。
測溫原理:電路采用 TL431 和電位器 VR1 調節產生4.096V 的參考電源;采用 R1、R2、VR2、Pt100 構成測量電橋(其中 R1=R2,VR2 為 100Ω精密電阻),當 Pt100 的電阻值和 VR2 的電阻值不相等時,電橋輸出一個 mV 級的壓差信號,這個壓差信號經過運放 LM324 放大后輸出期望大小的電壓信號,該信號可直接連 AD 轉換芯片。差動放大電路中 R3=R4、 R5=R6、放大倍數=R5/R3,運放采用單一 5V供電。
設計及調試注意點:
1. 同幅度調整 R1 和 R2 的電阻值可以改變電橋輸出的壓差大小;
2. 改變 R5/R3的比值即可改變電壓信號的放大倍數,以便滿足設計者對溫度范圍的要求
3. 放大電路必須接成負反饋方式,否則放大電路不能正常工作(以前就有個豬頭特別提醒說只有接成正反饋才能正常工作,我也沒做試驗就拿它當經驗,害得我重新做板)。
4. VR2 也可為電位器,調節電位器阻值大小可以改變溫度的零點設定,例如Pt100的零點溫度為 0℃,即 0℃時電阻為 100Ω,當電位器阻值調至 109.885Ω時,溫度的零點就被設定在了 25℃。測量電位器的阻值時須在沒有接入電路時調節,這是因為接入電路后測量的電阻值發生了改變。
5. 理論上,運放輸出的電壓為輸入壓差信號×放大倍數,但實際在電路工作時測量輸出電壓與輸入壓差信號并非這樣的關系,壓差信號比理論值小很多,實際輸出信號為
4.096*(RPt100/(R1+RPt100)- RVR2/(R1+RVR2)) (1) 式中電阻值以電路工作時量取的為準。
6. 電橋的正電源必須接穩定的參考基準,因為如果直接 VCC 的話,當網壓波動造成 VCC 發生波動時,運放輸出的信號也會發生改變,此時再到以 VCC 未發生波動時建立的溫度-電阻表中去查表求值時就不正確了,這可以根據式(1)進行計算得知。
二、 恒流源式測溫電路
恒流源式測溫的典型應用電路如圖 3 所示。
測溫原理:通過運放 U1A將基準電壓 4.096V轉換為恒流源,電流流過 Pt100 時在其上產生壓降,再通過運放 U1B 將該微弱壓降信號放大(圖中放大倍數為 10),即輸出期望的電壓信號,該信號可直接連 AD轉換芯片。
根據虛地概念“工作于線性范圍內的理想運放的兩個輸入端同電位” ,運放U1A的“+”端和“-”端電位V+=V-=4.096V;假設運放U1A的輸出腳 1對地電壓為Vo,根據虛斷概念,(0-V-)/R1+(Vo -V-)/RPt100=0,因此電阻Pt100 上的壓降VPt100=Vo -V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1 均不變,因此圖 3虛線框內的電路等效為一個恒流源流過一個Pt100 電阻,電流大小為V- /R1,Pt100 上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關。
設計及調試注意點:
1. 電壓基準源可以采用 TL431 按圖 1 的電路產生可調的。
2. 等效恒流源輸出的電流不能太大,以不超過 1mA 為準,以免電流大使得 Pt100 電阻自身發熱造成測量溫度不準確,試驗證明,電流大于 1.5mA將會有較明顯的影響。
3. 運放采用單一 5V 供電,如果測量的溫度波動比較大,將運放的供電改為±15V 雙電源供電會有較大改善。
4. 電阻 R2、R3 的電阻值取得足夠大,以增大運放的 U1B 的輸入阻抗。
5. 當然做恒流源還有很多方法,TL431 的 Datasheet 上就有其作為恒流源的詳細介紹。