變頻器外接電位器頻率調不上去
近日有收到一個粉絲提的問題:一臺變頻器,外接調頻時,頻率調不上去,據描述,操作面板是正常控制的,接線安裝是按說明書,但只要用外接電位器,頻率就調不上去。
具體原因一一去分析
11 (2).jpg (14.26 KB, 下載次數: 85)
下載附件
2019-4-20 09:37 上傳
一、首先,操作面板調頻是沒有問題的,說明本身硬件沒問題。檢查外部電位器和元件、線路是否有問題,雖然是看著說明書,但操作過程中的問題需要排查。
二、電位器的阻值的選擇,要對應說明書上的要求
變頻器外接電位器阻值的選擇,變頻器模擬量給定信號一般為:0~10V,4~20ma,所以選擇電位器給定值時,要考慮以下兩種情況:
1、電壓信號0~10V
當外部電源電壓是10V時,如果選擇10K阻值的電位器,工作電流就是1mA,根據現場經,只要模擬信號小于1mA,抗干擾能力就可以了。所以電位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以。
如果變頻器的輸出電壓是0—10V,應該選擇10K的電位器,如果變頻器的輸出電壓是0——5V,應該選擇4.7K的電位器,如果電流太大,會造成無端的功率損耗。
2、電流信號4~20ma
當外部輸入信號為4~20ma時,在電路中串聯一個500歐姆的電阻,在10V電源下,20ma對應的阻值為500。
三、檢查變頻器的最大頻率設置與上限頻率設置
四、檢查電位器引腳的接線是否正確,調試電位器的時候,看電位器引腳電壓是否發生變化。
五、變頻器的頻率信號來源參數
要由面板控制頻率改為外接引腳控制頻率,參數是設置采用面板還是電位器或電壓,電流或上位機給定,設定的參數值是不一樣的。
六、檢查電位器至變頻器之間的線路,有可能是電源線或屏蔽線破損,造成線路漏電或短路。
電位器的使用有其局限性,由于電位器輸入的是0~10V的電壓信號,而電壓信號隨著傳輸距離的延長受到的干擾增大。如果安裝現場與變頻器距離較遠,則無法保證信號傳輸的準確性,要在這種情況下,盡量縮短之間的距離,太長的距離,電位器的阻值就要小一點了。
本文轉自“工業之家”
|