一、TTL和RS232簡述 串口、COM口是指的物理接口形式(硬件),按位(bit)發送和接收字節。而TTL、RS-232是指的電平標準(電信號)。 TTL和RS232不同在于:電平表示的邏輯含義不同, (1)TTL: 邏輯高電平==1==3.3V或5V 邏輯低電平==0==0V (2)RS232: 邏輯高電平==0==負電壓== -3V~-15V 邏輯低電平==1==正電壓== 3V~15V RS232優勢: 抗(外界的電磁)干擾 抗外界的(電磁信號)噪音干擾 抗(信號的)衰減 使得和同樣的TTL信號相比,RS232信號可以傳輸的竓 兩者的通訊引腳說明如下: 接設備的時候,一般只接GND RXD TXD TXD:發送端,一般表示為自己的發送端,正常通信必須接另一個設備的RXD。 RXD:接收端,一般表示為自己的接收端,正常通信必須接另一個設備的TXD。 正常通信時RXD接其他設備的TXD,因此如果要接收自己發送的數據,也就是自己接收自己發送的數據,即自身的TXD直接連接到RXD,用來測試本身的發送和接收是否正常,是最快最簡單的測試方法,當出現問題時首先做該測試確定是否產品故障。 二、方案一:采用轉接小板 他們之間不可直連,中間需要電平轉接,可以使用市面上的轉換模塊,如:  模塊TXD引腳連接迪文串口屏的RXD, 模塊RXD引腳連接迪文串口屏的TXD。 三、方案二:采用MAX232芯片在主控板設計電路 另外也可以采用在主控板上設計轉換電路,使用MAX232轉換芯片,MAX232芯片是 TTL電平與RS232電平的專用雙向轉換芯片,其作用是將TTL電平轉換成232電平或?32電平轉換成TTL電平 MAX232引腳說明圖: 
引腳介紹: 第一部分是電荷泵電路。由1、2、3、4、5、6腳和4只電容構成。功能是產生+12v和-12v兩個電源,提供給RS-232串口電平的需要。 第二部分是數據轉換通道。由7、8、9、10、11、12、13、14腳構成兩個數據通道。其中13腳(R1IN)、12腳(R1OUT)、11腳(T1IN)、14腳(T1OUT)為第一數據通道。8腳(R2IN)、9腳(R2OUT)、10腳(T2IN)、7腳(T2OUT)為第二數據通道。 第三部分是供電。15腳GND、16腳VCC(+5v)。 參考電路圖: 

主控板RS-232TXD--JC3(4pin)--MAX232(8pin)--MAX232(9pin)--JC4(5pin) 主控板RS-232RXD--JC3(5pin)--MAX232(7pin)--MAX232(10pin)--JC4(6pin) JC4座子的引腳通過導線或者排線與屏幕端口座子一一對應連接。
若RS-232端口為DB9公頭接口與電腦主機連接,DB9的2腳為RS-232電平信號接收端 RXD,3腳為RS-232電平信號發送端TXD, 即DB9 TXD(3PIN)接上原理圖中JC3的第4PIN,DB9 RXD(2PIN)接上原理圖中JC3的第5PIN。 DB9公頭引腳示意圖及其說明: 
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
迪文串口屏TTL與主控板RS232電平信號轉換方案 肖窈楨.docx
(757.53 KB, 下載次數: 27)
2019-4-1 20:29 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|