熱敏電阻的線性化使用
使用合肥三晶的熱敏電阻,25℃時阻值為94K,精度1%,B值3990。(不建議使用50k/25℃以下的阻值,因為回路電流在高溫時會偏大)。
熱敏電阻在低溫時阻值非常大,達到M級,此時回路電流恐怕比電路器件端口電流還小,對測量不利。故此并聯49k9電阻,讓其最大值限制在50k之內。
回路供電電阻則力求最低溫時,接近電源電壓!本例用4.0V供電,就讓其達到約3.8V。
接下來,截取滿足項目需求的溫度段,我截取的范圍為-10.0℃~110℃,滿足室內電熱水器范圍及室溫測量要求!即使用來控制燒開水,也滿足要求。
利用電子表格的強大運算功能,分別輸入公式計算出每一格的具體數據,對12位AD轉換,測量混合8次,滿度可達32768等級,足夠大!
此時,我們得到了每5℃一格的數據,按照0.1℃的顯示要求,則由相鄰兩格差值除以50!注意結果為0是不行的,必須有1以上的得數!若得數大于10,則說明可以顯示到0.01℃!(普通民用無需如此高精度!)
線性化是一種匹配工作而已,所加電容是為了消除各種瞬間干擾,進入單片機AD口前還設置了1k和224阻容濾波元件,讓信號穩定可靠。
本例是用于溫控改造,必須使用原系統的5V供電,由于無法去動原電路,故增設一級由TL431穩壓的高精度電路,線性穩壓會有壓差,故此只有改用4.0V供電。特此說明。 |
-