變頻調速控制技術實驗一 變頻器的基本操作和參數設置 一、實驗目的 了解并掌握變頻器控制方式與參數的設置 二、變頻器面板圖
1.按鍵表示  鍵:啟動指令鍵。  鍵:模式切換。可用于各設定模式。和  同時按下也可以用來切換運行模式。  鍵:各設定的確定。運行中按此鍵則監視器分別出現運行頻率、輸出電流、輸出電壓的顯示。  鍵:運行模式的切換。用于切換PU/外部運行模式。  鍵:停止運轉指令。用于停止運行及出現嚴重故障時可以進行報警復位。 2.單位表示和運行狀態表示 Hz:表示顯示頻率時,燈亮。 A:表示顯示電流時,燈亮。 RUN:變頻器動作時亮/閃爍。 MON:監視顯示模式時燈亮。 PRM:參數設定模式時燈亮。 PU:PU操作模式時燈亮。 EXT:外部操作模式時燈亮。 NET:網絡運行模式時燈亮。 三、基本功能參數一覽表 | | | | | | | | | | | V/F控制時,在需要進一步提高啟動時的轉矩,以及負載后電機不轉,輸出報警(OL)且(OC1)發生跳閘的情況下使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 想用參數設定運轉速度,用端子切換速度的時候進行設定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、基本操作 1.PU點動運行模式。 (1) 接通電源,顯示監視畫面。 (2)按  鍵切換到PU操作模式。 (3)再按  鍵進入PU點動運行模式。 (4)再次按  鍵進行點動運行。 2.變更參數的設定。 (1)接通電源,顯示監視畫面。 (2)按  鍵切換到PU操作模式。 (3)按  鍵進入參數設定模式。 (4)旋轉旋鈕,將參數編號設定為P.1。 (5)按  鍵,讀取當前的設定值。顯示“120.0”(120HZ)。 (6)旋轉旋鈕,將值設定為“50.00”(50.00)。 (7)按  鍵確定。閃爍…參數設定完成。 錯誤代碼說明:  ………是禁止寫入錯誤。  ………是運行中寫入錯誤。  ………是校正錯誤。  ………是模式指定錯誤。 3.監視輸出電流和輸出電壓。 (1)接通電源,顯示監視畫面。 (2)按  鍵切換到PU操作模式。 (3)按  鍵,顯示輸出電流監視器。 (4)再按  鍵,顯示輸出電壓監視器。 (5)再次按  鍵,顯示輸出頻率監視器。 4.參數清除、全部清除的設定。 (1)接通電源,顯示監視畫面。 (2)按  鍵切換到PU操作模式。 (3)按  鍵進入參數設定模式。 (4)旋轉旋鈕,將參數編號設定為  (  )。 (5)按  鍵,讀取當前的設定值。顯示“0”。 (6)旋轉旋鈕,將值設定為“1”。 (7)按  鍵確定。閃爍…參數設定完。
實驗二 外部電位器控制變頻器調速一、實驗目的 1.進一步了解掌握變頻器各參數的功能與設置方法; 2.了解掌握三相異步電機的變頻器外部電壓調速的方法。 二、控制要求 采用變頻器外部端子控制模式控制變頻器的輸出,使變頻器輸出隨著外部電位器的調節而改變。 三、接線圖 四、實驗步驟 1.按接線圖將線連好后,啟動電源,準備設置變頻器各參數。 2.按“MODE”鍵進入參數設置模式,將Pr.79設置為“4”:外部/PU組合模式,運行停止由面板操作(  、  ),轉速調節由外部端子2、5之間輸入。 3.連續按“MODE”按鈕,退出參數設置模式。 4.按“RUN”按鈕啟動電機,調節電位器,電動機轉速隨之改變。
實驗三 外部電壓控制變頻器調速一、實驗目的 1.進一步了解掌握變頻器各參數的功能與設置方法; 2.了解掌握三相異步電機的變頻器外部電壓調速的方法。 二、實驗要求 采用變頻器外部端子控制模式控制變頻器的輸出,使變頻器的輸出隨著外部電壓的輸入變化而改變。 三、實驗接線圖 四、實驗步驟 1.按接線圖將線連好后,啟動電源,準備設置變頻器各參數。 2.按“MODE”鍵進入參數設置模式,將Pr.79設置為“4”:外部/PU組合模式,運行停止由面板操作(  、  ),轉速調節由外部端子 2、5之間輸入。 3.連續按“MODE”按鈕,退出參數設置模式。 4.按“RUN”按鈕啟動電機,調節電壓信號源輸出電壓,電動機轉速隨之改變。
實驗四 外部電流控制變頻器調速一、實驗目的 1.進一步了解掌握變頻器各參數的功能與設置方法; 2.了解掌握三相異步電機的變頻器外部電壓調速的方法。 二、控制要求 采用變頻器外部端子控制模式控制變頻器的輸出,使變頻器的輸出隨著外部電流的輸入變化而改變。 三、實驗接線圖 四、實驗步驟 1.按接線圖將線連好后,啟動電源,準備設置變頻器各參數。 2.按“MODE”鍵進入參數設置模式,將Pr.79設置為“4”:外部/PU組合模式,運行停止由面板操作(  、  ),轉速調節由外部端子 4、5之間輸入。Pr.180設置為“4”。 3.連續按“MODE”按鈕,退出參數設置模式。 4.按“RUN”按鈕啟動電機,調節電流信號源輸出電流,電動機轉速隨之改變。
實驗五 PLC控制變頻器外部電壓開環調速一、實驗目的 1.了解掌握變頻器各參數的功能與設置方法; 2.了解掌握基于PLC控制變頻器調速的方法。 二、控制要求 采用變頻器外部端子控制模式控制變頻器的輸出,使變頻器的輸出隨著外部電壓的輸入變化而改變,外部電壓要由PLC的模擬量給定。 三、實驗接線圖 四、實驗步驟 1.按接線圖將線連好后,啟動電源,準備設置變頻器各參數。 2.按“MODE”鍵進入參數設置模式,將Pr.79設置為“2”:外部操作模式,啟動信號由外部端子(  )輸入,轉速調節由外部端子2、5之間輸入。 3.連續按“MODE”按鈕,退出參數設置模式。 4.按啟動按鈕啟動變頻器。 5.按下加速按鈕,電動機轉速不斷上升,待電機轉速達到所需值,松開按鈕。 6.按下減速按鈕,電動機轉速不斷下降,待電機轉速達到所需值,松開按鈕。 7.按停止按鈕,電動機停止。 五、參考梯形圖(見光盤)
實驗六 PLC控制變頻器外部電流開環調速一、實驗目的 1.了解掌握變頻器各參數的功能與設置方法; 2.了解掌握基于PLC控制變頻器調速的方法。 二、控制要求 采用變頻器外部端子控制模式控制變頻器的輸出,使變頻器的輸出隨著外部電流的輸入變化而改變,外部電流要由PLC的模擬量給定。 三、接線圖 四、實驗步驟 1.按接線圖將線連好后,啟動電源,準備設置變頻器各參數。 2.按“MODE”鍵進入參數設置模式,將Pr.79設置為“2”:外部操作模式,啟動信號由外部端子(  )輸入,轉速調節由外部端子4、5之間輸入。Pr.180設置為“4”。 3.連續按“MODE”按鈕,退出參數設置模式。 4.按啟動按鈕啟動變頻器。 5.按下加速按鈕,電動機轉速不斷上升,待電機轉速達到所需值,松開按鈕。 6.按下減速按鈕,電動機轉速不斷下降,待電機轉速達到所需值,松開按鈕。 7. 按停止按鈕,電動機停止。 五、參考梯形圖(見光盤)
實驗七 PLC控制變頻器多段速調速一、實驗目的 學習外部多段速變頻器的控制方法。 二、實驗要求 PLC控制變頻器實現7段速分段調速。 三、實驗接線
四、實訓內容及指導 通過RH、RM、RL的開關信號,最多可選擇7段速度。設置下列各段速度參數: Pr.4=35Hz Pr.5=25Hz Pr.6=20Hz Pr.24=30Hz Pr.25=40Hz Pr.26=45Hz Pr.27=50Hz 信號組合與工作頻率(速度)表
注意事項: 1.多段速度設定在PU和外部運行中都可實現。 2.多個速度同時被選擇時,低速信號的設定頻率優先。 3.運行參數值可被改變。 五、實驗步驟 2.設置以下變頻器參數:Pr.79=2;Pr.180=0;Pr.181=1;Pr.182=2。 3.按實驗圖接線; 4.下載程序到PLC主機,運行PLC; 5.按啟動按鈕,啟動變頻器; 6.按動加速按鈕,變頻器加速。不斷按動加速按鈕,變頻器輸出頻率也不斷提高(0—>20—>25—>30—>35—>40—>45—>50)。 按動減速按鈕,變頻器減速。不斷按動減速按鈕,變頻器輸出頻率也不斷下降(50—>45—>40—>35—>30—>25—>20—>0)。 7.按停止按鈕,變頻器停止。 六、參考梯形圖(見光盤)
實驗八 基于PLC的變頻器控制電機正反轉一、實訓目的 1.掌握PLC控制器與變頻器聯機控制的方法; 2.掌握外部端子輸入實現變頻器正反轉控制方法。 二、接線圖
四、實訓內容及指導 由PLC控制的變頻器正反轉運行 1.按接線圖將線連好后,啟動電源,準備設置變頻器各參數。 2.按“MODE”鍵進入參數設置模式,將Pr.79設置為“2”:外部操作模式,啟動信號由外部端子(  )輸入,轉速調節由外部端子(2、5之間、4、5之間、多端速)輸入。 3.連續按“MODE”按鈕,退出參數設置模式。 4.按下正轉按鈕,電動機正轉起動運行。 5.按下停止按鈕,電動機停止。 6.按下反轉按鈕,電動機反轉起動運行。 7.按下停止按鈕,電動機停止。 8.若在電動正轉時按下反轉按鈕,電動機先停止后反轉;反之,若在電動機反轉時按下正轉按鈕,電動機先停止后正轉。 五、參考梯形圖(見光盤)
實驗九 基于PLC的變頻器死循環調速控制一、實驗目的 1.利用可編程控制器及其模擬量模塊,通過對變頻器的控制,實現電機的死循環調速。 2.了解可編程控制器在實際工業生產中的應用及可編程控制器的編程方法。 二、控制要求 變頻器控制電機,電機上同軸連旋轉編碼器。編碼器根據電機的轉速變化而輸出電壓信號Vi1回饋到PLC模擬量模塊(FX0N-3A)的電壓輸入端,在PLC內部與給定量經過PID算法處理后,通過PLC模擬量模塊(FX0N-3A)的電壓輸出端輸出一路DC0~+10V電壓信號Vout來控制變頻器的輸出,達到死循環控制的目的。 四、系統原理圖
五、接線圖
六、實驗步驟 1.按下表對變頻器進行參數設置:Pr.73=“1”、Pr.79=“4”。 2.按接線列表正確將導線連接完畢后,將程序下載至PLC主機,將PLC的“RUN/STOP”開關撥到“RUN”。 3.先設定給定值。點擊標準工具條上的“軟件測試”快捷項(或選擇“在線”菜單下“調試”項中的“軟件測試”項),進入軟件測試對話框。在“字軟組件/緩沖存儲區”欄中的“軟組件”項中鍵入D0,設置D0的值,確定電機的轉速。輸入設定值N,N為十進制數,如:N=500,則電機的轉速目標值就為500轉/min。(注意:為了防止電機轉速過大,模擬量模塊的輸入值過大而損壞該模塊;也為了實驗者的人身安全,不得把電機轉速設定超過1500轉/min。) 4.按變頻器面板上的“RUN”,啟動電機轉動。電機轉動平穩后,記錄給定目標轉速、電機實際轉速、和他們之間的偏差,再改變給定值,觀察電機轉速的變化并記錄數據。(注意:由于PID死循環調節本身的特性,所以電機要過一段時間才能穩定下來) 請觀察并記錄數據添入下列表格: 給定目標轉速(r/min)  | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.按變頻器面板上的“STOP/RESET”,使電機停止轉動。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
06變頻器實驗指導書(E740).doc
(2.96 MB, 下載次數: 24)
2018-10-19 09:06 上傳
點擊文件名下載附件
E740變頻器 下載積分: 黑幣 -5
|