樓主
ID:400568 發表于 2018-9-20 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

摘 要

本文針利用可編程控制器、模擬量擴展模塊、變頻器、溫度傳感器等代替傳統再熱量調節系統,實現中央空調水泵的變頻調速。通過對空調出口溫度進行檢測,變頻系統實時調節中央空調水泵轉速,達到節能目的。采用變頻技術控制中央空調水泵,是當前空調系統節能改造的有效途徑。


                            目 錄


1 系統概述
1.1變頻調速技術
1.2中央空調系統組成
2 方案論證
2.1方案比較
2.2中央空調結構原理
2.3變頻調速系統工作原理
2.4空調變頻控制系統的構架
2.5總體設計方案的確定
3 系統硬件設計
3.1 可編程控制器的選型
3.2 模擬量I/O模塊及傳感器選型
3.3 變頻器的選型
3.4 總體電路圖
4 系統軟件設計
4.1 主程序設計
4.2 冷卻水系統循環控制及PID調節程序
4.3 冷凍水系統循環控制及PID調節程序
4.4 傳送冷卻水和冷凍水PID參數子程序
4.5 中斷服務程序
5 系統調試
5.1 程序調試
課程設計總結
參考文獻

1 系統概述1.1 變頻調速技術

變頻器的功用是將頻率固定(通常為工頻50Hz)的交流電(三相的或單相的)變換成頻率連續可調(多數為0~400Hz)的三相(或單相)交流電。當頻率連續可調時,電動機的同步轉速也連續可調。又因為異步電動機的轉子轉速總是比同步轉速略低一些,所以,當連續可調時,也連續可調。由于磁極對數不同的異步電動機,在相同頻率時的轉速是不同的。所以,即使頻率的調節范圍相同,轉速的調節范圍也是各異的,因此采用變頻和變極調速相結合的方法,可以大大提高變頻器的工作效率。

中央空調系統采用變頻調速技術,電機可在很寬的范圍內平滑調速, 可將所有節流閥去掉, 使管道暢通,可免去節流損耗。通過改變電機轉速而改變水的流速, 從而改變水的流量,達到制冷機正常工作要求和平衡熱負荷所需冷量要求,達到節能目的。采用變頻調速技術的關鍵是電機轉速的可調和可控。這種系統可由多臺水泵電機組成,其中只有一臺水泵處于變頻調速狀態,就可以達到節能目的。這種系統最大程度地節約了設備。電機的變頻調速系統是由PLC控制器進行切換和控制。

1.2 中央空調系統組成

中央空調系統通常分為冷凍水和冷卻水兩個系統。現在水泵系統節能改造的方案大都采用變頻器來實現。

(1)冷凍水泵系統的閉環控制

該方案在保證最末端設備冷凍水流量供給的情況下,確定一個冷凍泵變頻器工作的最小工作頻率,將其設定為下限頻率并鎖定,變頻冷凍水泵的頻率調節是通過安裝在冷凍水系統回水主管上的溫度傳感器檢測冷凍水回水溫度,再經由溫度控制器設定的溫度來控制變頻器的頻率增減,控制方式是:冷凍回水溫度大于設定溫度時頻率無極上調。

(2)冷卻水系統的閉環控制

該方案在保證冷卻塔有一定的冷卻水流出的情況下,通過控制變頻器的輸出頻率來調節冷卻水流量。當中中央空調冷卻水出水溫度低時,減少冷卻水流量;當中中央空調冷卻水出水溫度高時,加大冷卻水流量,在保證中中央空調機組正常工作的前提下,達到節能增效的目的。

控制原理說明如下:PLC控制器通過溫度模塊及溫度傳感器將冷凍機的回水溫度和出水溫度讀入控制器內存,并計算出溫差值;然后根據冷凍機的回水與出水的溫差值來控制變頻器的頻率,以控制電機轉速,調節出水的流量,控制熱交換的速度;溫差大,說明室內溫度高系統負荷大,應提高冷凍泵的轉速,加快冷凍水的循環速度和流量,加快熱交換的速度;反之溫差小,則說明室內溫度低,系統負荷小,可降低冷凍泵的轉速,減緩冷凍水的循環速度和流量,減緩熱交換的速度以節約電能。

由于冷凍機組運行時,其冷凝器的熱交換量是由冷卻水帶到冷卻塔散熱降溫,再由冷卻泵送到冷凝器進行不斷循環的。冷卻水進水出水溫差大,說明冷凍機負荷大,需冷卻水帶走的熱量大,應提高冷卻泵的轉速,加大冷卻水的循環量;溫差小,則說明,冷凍機負荷小,需帶走的熱量小,可降低冷卻泵的轉速,減小冷卻水的循環量,以節約電能。

2 方案論證2.1 方案比較

中央空調水泵變頻調速系統有多種,這里討論我們常見的兩種控制方案單片機控制和PLC控制。

單片機控制是根據環境溫度和中央空調的工況設定要求的冷卻水和冷凍水的回水溫度設定值,與單片機采樣由溫度傳感器給出的實際水溫值比較,經PI運算后輸出4~20mA電流作為變頻器的輸入給定值,調節水泵轉速行程閉環控制。單片機輸出控制接觸器通,斷完成機組選擇控制,并在變頻器異常時檢測變頻器發出的故障信息,充分利用設備,使中央空調冷卻水水泵和冷凍水泵變頻調節性能達到理想的效果。

PLC先利用變頻器軟啟動1個水泵,開始變頻運行。其轉速由零逐步增加,水循環系統水壓升高,水量增大。安裝在冷凍水系統回水主管的溫度傳感器檢測出冷凍水回水溫度,把它送到變頻器,與變頻器設定的溫度作比較,通過變頻器內部的PID運算,調節變頻器輸出頻率。變頻器輸出的頻率同時輸入PLC,控制水泵電動機的投入與切出。通過負荷的變化調整水泵的工作狀態,達到理想的效果。

雖然用單片機控制比較簡單方便,但是其抗干擾能力差,故障率高,考慮到中央空調的適用的廣泛性,為了提高使用的可靠性,在這次設計中我們選擇用PLC控制中央空調水泵的變頻調速。

2.2 中央空調結構原理

中央空調是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管或管線連接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。中央空調的工作原理與家用一樣,都是利用冷媒的物理原理把室內的熱量帶到室外去達到制冷的效果,中央空調工作原理圖如圖2-1所示。

圖2-1 中央空調工作原理

工作原理:冷凍主機是中央空調的致冷源,從冷凍主機流出的冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道,通過各房間的盤管,帶走房間內的熱量,使房間內的溫度下降。冷卻水塔為冷凍主機提供冷卻水,冷卻水經管道盤旋流過冷凍主機后,將帶走冷凍主機所產生的熱量,使冷凍主機降溫。

2.3 變頻調速系統工作原理

PLC是變頻調速控制系統的關鍵部件。其作用是協調各機組與變頻器之間的電氣連接,通過接觸器與變頻器柜的繼電器和接觸器進行邏輯切換來實現系統的控制方案。PLC的輸入信號有機組選擇信號、運行方式選擇信號、冷卻塔和主機開/關信號、冷凍泵和冷卻泵的起/停信號等。輸入信號經程序運算,發出相應的動作信號,經微型繼電器及相應的常閉、常開觸頭分別控制變頻器及中央空調系統的運行,以及聲、光報警器件的動作。水泵機組都可運轉在工頻以下和變頻以下兩種狀態。這由系統根據實際需要進行切換控制。

可編程控制器用I/O擴展接口分別接入A/D和D/A模塊,A/D模塊通過PLC將溫度模擬量轉換為數字量,D/A模塊將PLC輸出的開關量轉換為模擬量,以控制變頻器的升速過程及降速過程。

該控制系統, 在任何狀態下, 只需一臺水泵電機處于調速狀態, 其它電機可根據需要處于工頻狀態或停機狀態, 就可實現熱交換從零至最大的控制過程。冷卻水、冷凍水系統可分別用一臺PLC控制器和一臺變頻調速器來控制。

2.4 空調變頻控制系統的構架

空調變頻控制系統,依據水泵變頻曲線和系統曲線計算出最佳運行模式后,使n臺水泵在最佳頻率下運行。隨著用戶量的不斷變化,實際差壓值會經常偏離設定值。為了徹底消除該水泵系統的剩余揚程,空調變頻系統將作進一步的PID調節,控制原理方框圖如圖2-2所示。

圖2-2 系統的控制原理圖

系統將差壓變送器的實時反饋值與目標設定值比較,其差值被送入PLC的內部PID調節器,經過運算,輸出頻率信號對水泵進行調速,以達到消除差壓動態偏差的目的。

2.5 總體設計方案的確定

對中央空調冷卻水和冷凍水回水溫度進行檢測,然后將檢測溫度信號經變送器和A/D轉換模塊反饋給PLC進行處理,再由PLC輸出通過變頻器控制冷卻泵和冷凍泵轉速,從而對溫度進行控制。

目前,對冷卻水系統和冷凍水系統分別進行調速的方案最為常見,節電效果也較為顯著。該方案在保證冷卻塔有一定的冷卻水流出的情況下,通過控制變頻器的輸出頻率來調節冷卻水流量。當中央空調冷卻水出水溫度低時,減少冷卻水流量;當中央空調冷卻水出水溫度高時,加大冷卻水流量。冷凍水系統也是如此。在冷凍水和冷卻水的回水管道上安裝溫度傳感器,只檢測回水溫度,然后經過PLC的處理對變頻器實行控制。這樣可確保中央空調機組正常工作的前提下達到節能增效的目的。溫度傳感器可采用PT100熱電阻;A/D轉換模塊;PLC;D/A轉換模塊都選用西門子公司的產品,變頻器采用三菱公司的變頻器。系統的結構圖如圖2-3所示。

圖2-3 系統結構圖


3 系統硬件設計3.1 可編程控制器的選型

(1)輸入輸出(I/O)點數的估算

I/O點數估算時應考慮適當的余量,通常根據統計的輸入輸出點數,再增加10%~20%的可擴展余量后,作為輸入輸出點數估算數據。實際訂貨時,還需根據制造廠商可編程控制器的產品特點,對輸入輸出電數進行圓整。本設計輸入點有15個,輸出點11個。

(2)存儲器容量的估算

存儲器內存容量的估算沒有固定的公式,許多文獻資料中給出了不同公式,大體上都是按數字量I/O點數的10~15倍,加上模擬I/O點數的100倍,以此數為內存的總字數(16位為一個字)。另外再按此數的25%考慮余量。因此本課題的可編程控制器內存容量選擇應能存儲2000條梯形圖,這樣才能在以后的改造過程中有足夠的空間。

(3)機型的選擇

通過對輸入/輸出點的選擇、對存儲容量的選擇、對I/O相應時間的選擇以及輸出負載的特點選型的分析。并且根據轎廂樓層位置檢測方法,要求可編程控制器必須具有高速技術器,又因為電機是雙向運行的,所以可編程控制器還需具有可逆技術器。

綜合考慮后,本設計選擇SIEMENS公司生產的S7系列的S7-200可編程控制器。本文選配的SIMATIC S7-200 PLC主要由CPU226、模擬量輸入EM231模塊和模擬量輸出EM232模塊三部分組成。

3.2 模擬量I/O模塊及傳感器選型

3.2.1 模擬量輸入模塊選型(A/D)

模擬量輸入模塊的基本功能就是將輸入PLC的外部模擬量轉換為PLC所需的數字量,以供給主控模塊進行數據處理和控制。

模擬量輸入模塊可以直接與熱電偶,鉑電阻等溫度檢測元件相連,接受采自溫度傳感器的信號,溫度控制模塊實際上就相當于變送器和A/D轉換器。將生產現場的溫度信號值傳送給PLC,經過PLC處理后,通過模擬量輸出模塊輸出。這樣就可以實現溫度的自動控制。

EM231熱電阻模塊可以通過DIP開關來選擇熱電阻的類型,接線方式,測量單位和開路故障方向。連接到同一個擴展模塊上的熱電阻必須是相同類型的。改變DIP開關后必須將PLC斷電后再通電,新的設置才能起作用。

3.2.2 模擬量輸出模塊選型(D/A)

模擬量輸出模塊是將中央處理器的二進制數字信號(如4095等)轉換成4~20mA的電流輸出信號或0~10V,0~5V的直流電壓輸出信號,以提供給執行機構。

模擬量輸出模塊選用西門子公司的EM232模塊。數字量到模擬量轉換器(DAC)的12位讀數,其輸出數據格式是左端對齊的,最高有效位:0表示是正值數據字,數據在裝載到DAC寄存器之前,4個連續的0是被裁斷的,這些位不影響輸出信號值。

3.2.3 溫度傳感器選型

溫度檢測用的主要是負溫度系數熱敏電阻,PTC和CTR熱敏電阻則利用在特定溫度下電阻值急劇變化的特性構成溫度開關器件。PT100溫度傳感器的測量溫度范圍是:-50℃~450℃。

Pt100熱電阻隔離變送器:型號:RS3011。該產品是用PT100傳感器測量溫度的隔離變送器,在工業上主要用于測量-200~+500℃的溫度。變送器內有線性化和長線補償功能,出廠時按照PT100國標分度表校正,完全達到0.2級精度要求。輸入、輸出和輔助電源之間是完全隔離(三隔離),可以承受2500VDC的隔離耐壓。因本設計需求,特選擇輸入溫度范圍為0~+100℃。

3.3 變頻器的選型

在一臺變頻器驅動一臺電機的情況下,變頻器的容量選擇要保證變頻器的額定電流大于該電動機的額定電流,或者是變頻器所適配的電動機功率大于當前該電動機的功率。按連續恒負載運轉時所需的變頻器容量(kVA)的計算式計算:  

                                                   (3-1)

式中:—負載所要求的電動機的軸輸出功率,單位為W;

—電動機的效率(通常約0.85);

—電動機的功率因數(通常約0.75);

—電流波形的修正系數,對PWM方式,取 =1.05;

—變頻器的額定容量。

由于本系統所用的單臺水泵功率為2.2kW,取=1.05,=2.2kW,=0.85,=0.75,代入公式得:

1.05×2.2/0.85×0.75=3.62kW

三菱FR-A540系列變頻器的容量為0.4kW~55kW。由于本系統采用的是一臺變頻器只為一臺電機提供電源,即一臺變頻器對應一臺水泵,所以根據計算得出,應選擇三菱FR-A540-3.7K-CH的變頻器。功率:3.7KW(三相380V,50Hz)電流:9A

三菱FR-A540變頻器調制方式為PWM調制,控制方式為V/F控制,具有轉矩提升,點動,制動與上位機通訊等功能。

3.4 總體電路圖

由于三菱FR-A500系列變頻器的輸入信號出廠設定為漏型邏輯。而S7-200PLC,CPU226DC/DC/DC的輸出均屬于源型邏輯。所以需要改變FR-A540變頻器控制邏輯,將其改為源型邏輯。在變頻器控制回路端子板的背面,把跳線從漏型邏輯位置轉移到源型邏輯位置。即將跳線從“SINK”位置移到“SOURCE”位置。由于本設計中PLC輸出晶體管是由外部電源供電。所以用變頻器SD端子作為公共端,以防止漏電流產生的誤差。系統總體電路圖見圖3-1。可編程控制器輸入輸出I/O口分配情況,見表3-1。


表3-1 輸入輸出I/O口分配表

模塊號

輸入端子號

輸出端子號

地址號

信號名稱

說明

CPU226

1

I0.0

1號啟動

按鈕

2

I0.1

1號停止

按鈕

3

I0.2

2號啟動

按鈕

4

I0.3

2號停止

按鈕

5

I0.4

3號啟動

按鈕

6

I0.5

3號停止

按鈕

7

I0.6

緊急停車

按鈕

8

I0.7

總啟動

按鈕

9

I1.0

1號變頻器啟動

按鈕

10

I1.1

1號變頻器停止

按鈕

11

I1.2

1號電機故障

熱繼電器

12

I1.3

2號電機故障

熱繼電器

13

I1.4

3號電機故障

熱繼電器

14

I1.5

2號變頻器啟動

按鈕

15

I1.6

2號變頻器停止

按鈕

1

Q0.0

變頻器給電

繼電器

2

Q0.1

1號泵工頻啟動

繼電器

3

Q0.2

1號泵變頻運行

繼電器

4

Q0.3

2號泵工頻啟動

繼電器

5

Q0.4

2號泵變頻運行

繼電器

6

Q0.5

3號泵工頻啟動

繼電器

7

Q0.6

3號泵變頻運行

繼電器

8

Q0.7

2號變頻器給電

繼電器

9

Q1.0

冷凍泵變頻運行

繼電器

10

Q1.1

1號變頻器啟停

數字量

11

Q1.2

2號變頻器啟停

數字量

EM231

1

AIW0

1號熱敏電阻

PT100

2

AIW2

2號熱敏電阻

PT100

EM232

1

AQW0

1號變頻器

電壓

2

AQW2

2號變頻器

電壓


4 系統軟件設計4.1 主程序設計

在本系統中,PLC程序設計的主要任務是接受外部開關信號的輸入,判斷當前的系統狀態以及輸出信號去控制接觸器、繼電器等器件,以完成相應的控制任務。PLC主程序流程圖如圖4-1所示。

圖4-1 初始化程序流程圖

主程序的梯形圖程序及相應注釋如下所示




4.2 冷卻水系統循環控制及PID調節程序

冷水機組進行熱交換,水溫冷卻的同時,必將釋放大量的熱量。該熱量被冷卻水吸收,是冷卻水溫度升高。冷卻泵將升了溫冷卻水壓入冷卻塔,使之在冷卻塔中與大氣進行熱交換,然后再降了溫的冷卻水,送回到冷水機組。如此不斷循環,帶走冷水機組釋放的熱量。

由于冷卻塔的水溫是隨環境溫度而變化的,其單側水溫不能準確地反映冷凍機組產生熱量的多少。所以,對于冷卻水泵,以進水和回水的溫差作為控制依據,實現進水和回水間的恒溫差控制是比較合理的。溫差大,說明冷凍機組產生的熱量大,應提高冷卻泵的轉速,增大冷卻水的循環速度;反之則應該降低轉速。冷卻水系統PID調節程序梯形圖如下所示


4.3 冷凍水系統循環控制及PID調節程序

冷凍水系統由冷凍泵及冷凍水管道組成,從冷水機組流出的冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道,在個房間內進行熱交換,帶走房間內熱量,從而使房間內的溫度下降。

在保證最末端設備冷凍水流量供給的情況下,確定一個冷凍泵變頻器工作的最小工作頻率,將其設定為下限頻率并鎖定,變頻冷凍水泵的頻率調節是通過安裝在冷凍水系統回水主管上的溫度傳感器檢測冷凍水回水溫度,再經由溫度控制器設定的溫度來控制變頻器的頻率增減,控制方式是:冷凍回水溫度大于設定溫度時頻率無極上調。冷凍水系統PID調節程序梯形圖如下所示。


4.4 傳送冷卻水和冷凍水PID參數子程序

冷卻水PID子程序為SBR-0,冷凍水PID子程序為SBR-1。其梯形圖如下所示。

4.5 中斷服務程序

中斷服務程序流程圖如圖4-2所示。

圖4-2 中斷服務程序流程圖

冷卻泵、冷凍泵水溫控制PID算法梯形圖如下所示。

5 系統調試5.1 程序調試

(1)冷卻泵3號備用電機通電試運行

系統首次啟動,為檢測3號備用電機運行情況,將其工頻運行10分鐘后停止。見圖5-1,圖5-2。

圖5-1 冷卻泵3號備用電機工頻啟動10分鐘

①按下I0.7,Q0.0、Q0.7得電。1號變頻器和2號變頻器得電。

②按下I0.7,M2.0得電、自鎖。

③常開觸點M2.0閉合,Q0.5得電、自鎖。3號電機工頻啟動。常開觸點M2.0閉合,定時器T37通電計時。

圖5-2  冷卻泵3號備用電機停止

①10min(600S)后常開觸點T37閉合,M2.4得電,M2.0被復位。

②常閉觸點M2.4斷開,Q0.5失電,3號電機停止。常開觸點M2.0斷開,定時器T37停止計時。常開觸點T37斷開。

(2)1、2號電機啟動運行

按下I0.0,Q0.1得電,自鎖。1號電機工頻啟動。如圖5-3所示。

按下I0.2,Q0.3得電,自鎖。2號電機工頻啟動。如圖5-4所示。

圖5-3  冷卻泵1號電機工頻啟動

圖5-4  冷卻泵2號電機工頻啟動

(3)冷凍泵啟動

當1號、2號冷卻泵啟動后,冷凍泵啟動。

按下I0.0,I0.2,Q1.0得電,冷凍泵啟動。如圖5-5所示。

圖5-5 冷凍泵電機工頻啟動


課程設計總結

本文闡述了中央空調系統自動化控制和節能設計的基本思路和方法,介紹了交流電動機變頻調速的特點,在中央空調變頻調速中應用了PID算法,對系統的主回路和控制回路的硬件應用進行了詳細介紹,完成硬件和軟件的設計,通過模擬量檢測電路檢測冷凍水和冷卻水的溫度,并經過分析處理后,數據傳輸到PLC。PLC經過PID算法分析計算后,控制變頻器輸出頻率,以控制電機轉速。

本系統采用模塊化設計結構,PLC主模塊及擴展模塊的選擇能滿足系統的需要,輸入、輸出點數留有一定的裕量,以滿足系統擴展的要求。模擬量采集采用PT100和變送器組合,通過EM231與PLC相連,在可靠性,精度方面都能達到要求。由于邏輯功能通過軟件實現,從而減少了大量的中間連線,完善了連鎖保護功能,提高了系統運行的可靠性。因此系統具有開放性好、可擴充能力強、可靠性高、安裝調試方便等優點,具有良好的發展前景。

本課題主要是對空調出口溫度進行檢測,采用變頻器調節中央空調的轉速,使其高效運行,達到節能的目的。將變頻調速技術應用于中央空調系統,并且采用PLC和PID調節對系統進行自動控制,可以大大節約電能,對系統的起動特性和運行特性都有很大的改善。并且頻率下調后,電機避免了長期高速的運行,有效地延長了電機和機組的壽命。

本課題具有較好的實用價值和發展前景,值得進一步的研究和完善。



參考文獻
[1] 趙彬. 中央空調變頻節能的應用及展望. 福建能源開發與節約,2000.2340-41.
[2] 李正熙,白晶. 電力拖動自動控制系統[M]. 冶金出版社2000.232-239.
[3] 王俊杰. 檢測技術與儀表[M]. 武漢:武漢理工大學出版社,2002.58-59,62.
[4] 西門子(中國)有限公司. S7-200可編程序控制器產品目錄,2004.47-59.
[5] 汪曉光,王艷丹,孫曉瑛. 可編程控制器原理及應用[M]. 北京:機械工業出版社,1995.124-127.
[6] 陳伯時,陳敏遜. 交流調速系統[M]. 北京:機械工業出版社,1998.2-83.
[7] 廖常初. PLC編程及應用[M]. 北京:機械工業出版社,2007.6-16,22,83-108.
[7] 龔仲華. S7-200系列PLC應用技術. 北京:人民郵電出版社,2011. 66,209-226.

完整的Word格式文檔51黑下載地址:
中央空調.rar (1 MB, 下載次數: 81)

評分

參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!

查看全部評分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:1 發表于 2018-9-20 17:31 | 只看該作者
補全word 即可獲得100+黑幣
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:509998 發表于 2019-4-11 21:05 | 只看該作者
來這里學習學習
回復

使用道具 舉報

地板
ID:1134590 發表于 2024-10-25 08:33 | 只看該作者
來這里學習學習
回復

使用道具 舉報

5#
ID:275041 發表于 2025-3-7 09:46 | 只看該作者
剛想看看這空調水泵的變頻調速
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664

Powered by 單片機教程網

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 婷婷综合网| 91在线精品视频 | 久久不射电影网 | 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 久久久久国产一区二区三区四区 | 精品视频一区二区三区 | 亚洲在线一区 | 国产一二区免费视频 | 欧美综合久久久 | aaaaaaa片毛片免费观看 | 成年人免费看的视频 | 日韩在线免费视频 | 九九热在线视频 | 日本欧美黄色片 | 欧美a在线看 | 亚洲一区二区中文字幕在线观看 | 91视频导航| 中文字幕在线免费观看 | 国产成人免费一区二区60岁 | 免费视频一区二区 | 午夜视频一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 欧美亚洲在线视频 | 在线视频亚洲 | 日韩精品中文字幕在线 | 欧美一区二区在线 | 欧美精品在线一区二区三区 | 中文字幕在线看人 | 欧美精品一区二区在线观看 | 亚洲三级国产 | 一区二区三区四区国产 | 国产欧美三区 | 亚洲精品久久久久久一区二区 | 久久一二| 国产精品国色综合久久 | 女人牲交视频一级毛片 | 久久久一区二区 | 午夜影院网站 | 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 亚洲综合国产 | 免费国产一区 |