本文檔介紹迅為RS485模塊測試例程,通過ioctl控制模塊數據傳輸方向的時間間隔修改 方法。 適用迅為iTOP-4412開發板丨4418開發板丨6818開發板丨IMX6開發板 本文檔以 iTOP-4412 開發板的 RS485 模塊為例,其它系列開發板 RS485 模塊在底板 上,硬件原理和驅動代碼是一模一樣的。如下圖所示,串口轉 RS485 的模塊為 “SN65HVD3082”,pin2 和 pin3 管腳,用于控制 RS485 發送和接收的方向。
news2018083001.jpg (22.51 KB, 下載次數: 45)
下載附件
2018-8-30 11:04 上傳
在 RS485 的 C 測試例程中,ioctl 控制的 RS485 設備節點為“/dev/max485_ctl_pin” 設備節點賦值的代碼為: 設備節點賦值的代碼為:char *max485_ctl = "/dev/max485_ctl_pin"; 如下圖所示,函數“prepare_to_send”和“prepare_to_recv”,RS485 模塊在準備發 送和接收數據前,都需要調用對應的發送準備函數和接收準備函數,其中控制發送和接收的, 就是 RS485 模塊“SN65HVD3082”的 pin2 和 pin3 管腳,控制 pin2 和 pin3 的高低就可以 控制方向。 如果用戶自己更新 RS485 的應用程序,會發現這個管腳高低電平切換最少需要 100ms, 不能短于這個時間。
news2018083002.jpg (38.88 KB, 下載次數: 38)
下載附件
2018-8-30 11:04 上傳
ioctl 函數就涉及到 RS485 驅動,RS485 模塊的驅動是內核源碼下的 “drivers/char/max485_ctl.c”文件。RS485 驅動文件中,ioctl 相關代碼如下所示。
news2018083003.jpg (50.71 KB, 下載次數: 44)
下載附件
2018-8-30 11:04 上傳
news2018083004.jpg (50.03 KB, 下載次數: 36)
下載附件
2018-8-30 11:04 上傳
如上代碼所示,紅色部分是導致上層應用調用 ioctl 間隔至少 100ms,硬件管腳高低切換 至少為 100ms 的原因。 如果用戶切換數據發送和接收的狀態少于 100ms,可以將其 mdelay(100);注釋,然后重 新編譯內核鏡像燒寫到開發板。但是請務必注意的是,發送和接收之間切換的時候,請務必在 應用程序中根據實際情況給一定的延時,延時的大小,用戶需要根據自己實際應用來調整,否 則會出現丟數據的情況。
|