- 兩條波阻抗各為 Z1 和 Z2 的長線上之間接一段長度為 L0、波阻抗為 Z0 的短線,當有一幅值為 U0 的無限長直角波沿 Z1 線向 A、B 點傳播,求對 B 點動態穩態的電壓的影響?(課本圖 6-23)
進入線路 2 的電壓最終幅值只由 Z1和 Z2來決定,而與中間線段的存在與否無關。動態影響與 Z0 和 Z1 和 Z2 有關:當 Z0 介于二者之外時,UB 是逐次疊加而增大, 即 Z0 的存在降低了 UB 電壓的上升速度。
當 Z0 介于二者之間時,總的電壓 UB 將是振蕩上升的 。
當無限長直角波作用于繞組時,繞組中的電壓起始分布很不均勻,其不均勻程度與 αl 值有關:αl 愈大分布愈不均勻,且大部分電壓降落在首端,在 x=0 處有最大電位梯度,因此需要對繞組首端絕緣應采取保護措施。
- 沖擊電壓作用于單相繞組,由初始電壓分布到穩態電壓分布的振蕩過程與沖擊電壓的波形的關系。
沖擊電壓波頭時間越長,上升速度越低,則繞組上的初始電壓分布由于受電感電流的影響,就將與穩態電位分布較接近,振蕩過程的發展就比較緩和, 繞組各點對地的最大電位和縱向電位梯度也將較低;
反之,當波頭很陡的沖擊電壓作用時,繞組內的振蕩將很激烈。
保護原理:避雷針(線)一般均高于被保護對象,它們的迎面先導往往開始得最早,發展得最快,最先影響雷電下行先導的發展方向,使之擊向避雷針
(線),并順利泄入地下,使處于它們周圍的較低物體受到屏蔽保護、免遭雷擊。
當雷電入侵波或操作波超過某一電壓值后,避雷器將優先于與其并聯的被保護電力設備放電,從而限制了過電壓,使與其并聯的電力設備得到保護。
保護間隙,管式避雷器,閥式避雷器(包括金屬氧化物避雷器)
(1)過電壓作用時,避雷器先于被保護電力設備放電;