基于 PT100 的集中供暖智能溫度控制器硬件設計
王 磊
(華北電力大學電力工程系,河北 保定 071000)
【摘 要】介紹了以 STA12C5A60S2 單片機為傳感器核心的智能溫度控制器,采用鉑電阻 PT100 作為傳感器采集室內環境溫度,通過控制地暖電磁閥的通斷達到控制室內溫度的目的,同時通過按鍵輸入,供暖用戶又可以設定舒適溫度,自由的調整供暖系統的啟停時間,達到有效節約能源的目的。本設計從采暖使用者的角度提出了一種新的節能理念和方法,具有廣闊的應用前景。
目前,我國的北方地區地暖供暖系統尚不完善,供暖系統比較落后,大部分供熱用戶家中沒有智能控溫裝置。供熱公司收費不合理也為居民供暖帶來了很多弊端。比如有的居民家采暖溫度過高,常通過開窗通風等方式來進行降溫,白白浪費掉了很多熱能 ; 還有一些家庭一段時間家里沒人,但供暖還照常開著,也浪費了很多能源。本文設計了一種能根據采暖用戶的實際需求,合理控制供暖時間與采暖溫度,的智能溫度控制器,它可以解決居民供暖熱量浪費的問題。
控制器系統通過每個房間安裝的溫度感應面板,采集各個
房間溫度,主控制器接收溫度信息并對其進行處理,根據設定的溫度要求控制安裝在分水器上的電磁閥的通斷,完成對地暖管道散熱的控制,從而實現對房間溫度的閉環控制。房間溫度感應面板上集成有 WIFI 無線通信模塊,可以通過無線網絡與主控制器通信。另外本系統還具有定時通斷功能,用戶可以方便自由地設定供暖的通斷時間,在室內長時間無人時可以關閉供暖系統,在用戶返回時提前打開供暖閥門,使房間恢復到舒適溫度。本文主要介紹了智能溫度控制器的硬件設計。
智能供暖節能控制器由主控制器、房間溫度感應面板、電控磁閥等組成,本設計可以同時測量多個房間的溫度,主控制器由單片機、液晶顯示器、存儲器、時鐘芯片、按鍵及電源等部分組成。
2.1 鉑電阻測溫電路設計
鉑電阻(Pt100)是利用金屬鉑 (Pt) 的電阻值隨溫度變化而變化的特性而制成的溫度傳感器。Pt100 的非線性度小,實際計算一般采用線性化處理。根據 Pt100 的溫度特性,本研究使用了三線制鉑電阻 Pt100 測溫方案,采樣電路使用了橋式測溫電路。電路圖如圖所示。
R3,R4,R6 與 R1 組成傳感器測溫電橋,為了保證電橋輸出電壓信號的穩定性,電橋的輸入電壓通過 TL431 穩至 2.5V。從電橋獲取的差分信號非常微小,僅有幾毫伏,需要通過放大電路放大之后才能輸入單片機。
2.2 放大電路的設計
放大電路采用儀表放大器電路,這種電路設計能將 PT100 輸出的微弱信號放大,具有高增益、高輸入電阻和高共模抑制比
等優點。本設計采用三運放構成的儀表放大器,它的增益約為 200 倍。經放大電路放大后的信號可直接輸入 STC12C5A60S2 系列單片機,該系列單片機內置 8 路 10 位精度 ADC。
2.3 WIFI 模塊電路設計
智能溫度控制器選用 URS-WIFI-232-T 作為 WIFI 模塊,該模塊能耗低,集成度高,使用非常方便簡單。該模塊與單片機連接后通過簡單的設置即可完成模塊間的通信。
2.4 主控制器的硬件設計
智能溫度控制器的主控制器通過連接 WIFI 模塊后可最多與
- 個房間溫度感應面板通信,實現對房間溫度的多路控制。同時為主控制器增加了液晶顯示屏及鍵盤,用戶可以方便及時查看
每個房間的溫度情況并作出調整。
液晶顯示屏采用的是 12864 模塊,可直接與 51 單片機接口
相連,能夠顯示多種字體的字符、漢子及圖形。鍵盤采用了矩陣鍵盤,用 4 條 I/O 線作為行線,4 條 I/O 線作為列線,在行線和列線的每個交叉點上設置一個按鍵。
主控制器處理完房間溫度感應面板上傳來的信息后,通過線纜與電磁閥門組通信,將信號傳遞給閥門組。閥門組由安裝在分水器上的電磁閥組成。
3 智能溫度控制器的硬件調試
智能溫度控制器電路焊接完畢之后,不能急于上電測試,必須要對電路板進行細致的檢查,要用萬用表檢查是否有虛焊,對照原理圖檢查器件焊接和線路是否正確,是否存在器件引腳短路現象,確保各個線路均為通路。檢查各個元器件的型號是否正確,封裝是否合適。完成上述工作后,接通電源,檢查、各個供電電壓點是否正常,若如無異,F象,可對每個元器件
分別進行調試。
4 結語
目前,市而上對于水暖供暖的控制僅停留在機械化和半智能化的水平,沒有達到智能化。通過文章所介紹的智能溫度控制器的硬件設計,只需對每個模塊經行相應的編程,用戶即可根據需要自行調整室溫,主控制器將根據采集信息自動進行處理,從而既方便了用戶又節約了能源,具有相當大的應用前景。
|