前段時間我站的壓縮機報軟啟動故障,經檢查最終確認是一臺西馳315KVA軟啟動器罷工了,因為沒有備機生產停運,經與設備安裝廠家聯系需更換新機報價14,000元,而且要等幾天快遞才能送達。公司領導讓我們自己先檢查,打開機蓋看線路板明顯發現有兩只電阻過熱,沿線路板分析正是送可控硅的驅動信號,從而造成可控硅驅動缺相報故障。更換為同功率阻值的金屬膜電阻,機器修復,幾毛錢解決了1萬余元的問題。同樣單位的多臺富士變頻器故障,不少是電源部分的問題,更換電源驅動模塊也修復故障。對于工控機設備,懂基本原理,仔細檢查分析,可修復相當部分問題。 |
|