實驗一PLC編程軟件學習 一、實驗目的 1、熟悉PLC實驗裝置及S7-200可編程控制器的外部接線方法; 2、初步認識PLC與計算機組成的PC/PPI通信網絡; 3、掌握STEP7 Micro WIN V4.0編程軟件的使用方法; 4、掌握與、或、非邏輯指令編程方法; 5、掌握計時器、計數器的編程方法; 6、掌握置位、復位指令的應用。 二、實驗設備 1、THPLC-A實驗裝置一臺; 2、CPU226 S7-200 PLC一臺; 3、連接S7-200 PLC和計算機的通信接口的PC/PPI編程電纜一根; 4、微型計算機一臺; 5、STEP7 Micro WIN V4.0編程軟件。 三、PLC外部結構及接線 S7-200 PLC的外部結構 實驗面板結構:每一個實驗項目為一個獨立的組件,本次實驗用基本指令組件。 接線端子:CPU226DC/DC/AC的工作電源已接好,只需控制實驗臺的電源開關。 輸入信號首先接好公共端,M連接到1M端,然后各開關信號如I0.0用導線接到基本指令組件對應的插孔,其內部經按鈕或開關到組件的+24V插孔,由此插孔經導線連到PLC的L+插孔。 輸出信號首先接好公共端,L+連接到1L,然后各輸出信號如Q0.0用導線接到基本指令組件對應的插孔,其內部經發光二極管到組件的COM插孔,由此插孔經導線連到PLC的M插孔。 四、實驗內容 (一)熟悉STEP7 Micro WINV4.0編程軟件 1、硬件接線 2、銅芯線連接 3、軟件編程環境 4、基本指令說明 (二)基本指令編程練習的實驗面板圖 
(三)位邏輯指令應用 1、標準觸點與輸出指令 
2、啟、保、停電路 
3、置/復位指令 

4、定時器的認識實驗 (1)通電延時 

(2)斷電延時 

(3)保持型接通延時 


5、計數器認識實驗 加計數器電路 

分別自行設計一個減計數器和加減計數器指令,并運行操作。 (四)編程思考 (1)試采用定時器和計數器配合使用的方法,設計讓Q0.0燈亮2S滅1秒的閃爍過程。 (2)設計一個定時3小時,3小時后Q0.0亮。 五.實驗要求 1、實驗報告; 2、分析上述程序功能 3、程序編程梯形圖的編寫。
實驗二 天塔之光實驗
一、實驗目的 1、通過對工程實例的模擬,熟練地掌握PLC的編程和程序調試方法。 2、進一步熟悉PLC的I/O連接。 3、進一步熟悉基本指令特別是定時器指令的應用,用PLC構成天塔之光控制系統。 二、控制要求 1、要求合上啟動按鈕后,按以下的規律顯示: L1→(L2、L3、L4、L5)→(L6、L7、L8、L9),各組均顯示1秒,然后循環,斷開按鈕停止運行。 三、天塔之光實驗的面板圖
圖中L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8、L9分別接主機的對應輸出點Q0.0至Q0.7、Q1.0,啟動按鈕接主機的輸入點I0.0,停止按鈕接主機的輸入點I0.1。M端與主機的M端相連。 四、實驗設備 1、THPLC-A型實驗裝置一臺 2、安裝STEP7-Micro/WIN V4.0編程軟件的計算機一臺 3、PC/PPI編程電纜一根 4、鎖緊導線若干 五、編制實驗程序(指令表與梯形圖) 根據實驗要求自行編制程序并上機調試。整理出程序運行時出現的現象。 六、實驗報告要求 (1)列出編程元件的輸入、輸出地址; (2)畫出PLC外部接線圖; (3)畫出動作時序表,編制梯形圖并寫出指令表; (4)整理出運行和監控程序時出現的問題。
實驗三 水塔水位控制
一、實驗目的 用PLC構成水塔水位自動控制系統。 二、實驗內容 當水池水位低于水池低水位時(S4為ON),閥Y打開并進水(Y為ON),定時器開始定時,4秒后,如果S4還為ON,那么閥Y指示燈閃爍,表示閥Y沒有進水,出現故障。當到高水位(S3為ON)后,閥Y關閉(Y為OFF)。當水池水位不低(S4為OFF),且水塔水位低于水塔低水位時(S2為ON),電機M運轉抽水。當水塔水位高于水塔高水位時(S1為ON),電機M停止。 三、水塔水位控制的實驗面板圖: 圖中的S1、S2、S3、S4分別接主機的輸入點I0.0、I0.1、I0.2、I0.3,M、Y分別接主機的輸出點Q0.0、Q0.1。
四、實驗設備 1、THSMS-A型實驗裝置(THSMS-1型實驗箱)一臺 2、安裝了STEP7-Micro/WIN V4.0編程軟件的計算機一臺 3、PC/PPI編程電纜一根 4、鎖緊導線若干 五、編制實驗程序(指令表與梯形圖) 根據實驗要求自行編制程序并上機調試。 六、實驗報告要求 整理出運行和監視程序時出現的現象。
實驗四 十字路口交通燈控制的模擬
一、實驗目的 熟練使用各基本指令,根據控制要求,掌握PLC的編程方法和程序調試方法,使學生了解用PLC解決一個實際問題的全過程。 二、控制要求 信號燈受一個啟動開關控制,當啟動按鈕SD接通時,信號燈系統開始工作,南北紅燈先亮25秒,在南北紅燈亮的同時,東西綠燈亮20秒,然后東西綠燈閃亮3秒,然后東西黃燈亮2秒。 25秒后,東西紅燈亮30秒,在東西紅燈亮的同時,南北綠燈亮25秒,然后南北綠燈閃亮3秒,然后南北黃燈亮2秒。 之后重復上面過程,周而復始。斷開啟動按鈕SD后,停止顯示。 三、十字路口交通燈控制的實驗面板圖
實驗面板圖中,下框中的南北紅、黃、綠燈R、Y、G分別接主機的輸出點Q0.2、Q0.1、Q0.0,東西紅、黃、綠燈R、Y、G分別接主機的輸出點Q0.5、Q0.4、Q0.3,模擬南北向行駛車的燈接主機的輸出點Q0.6,模擬東西向行駛車的燈接主機的輸出點Q0.7;下框中的SD接主機的輸入端I0.0。上框中的東西南北三組紅綠黃三色發光二極管模擬十字路口的交通燈。 四、編制梯形圖并寫出實驗程序 五、預習要求 閱讀實驗指導書,復習教材中有關的內容。 六、報告要求 整理出運行和監視程序時出現的現象。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PLC驗指導書.doc
(2.06 MB, 下載次數: 22)
2017-11-30 23:05 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
|